rs485 - UTP

JAKAB Peter jap at vekoll.saturnus.vein.hu
Sat Sep 4 18:22:05 CEST 1999


Torma Zsolt wrote:
--
Kis porblemam akadt a minap a fentemlitettel. Ket azaz 2 hurok fut egy
sima 4 eru telcsikabelen 58 m hosszan.Mindket hurok szimplex,azaz
egy-egy ado kuld jelet egy-egy vevonek. 2400,N,1 - a csomagok 3byte -
2,5 sec szunet - 3byte stb sebeseggel kozlekednek.A vevo allandoan
figyeli a startbitet, ha nem ervenyes,vagy tul hosszu, azonnal jelez. A
gond most jon,egyszerre nem muxik a ketto. Azaz egyenkent kivaloan
uzemelnek,uzembiztosak,egyutt azonban allando hibajel a vevo oldalon. Az
ellenproba egy bund ca 70m cat 5 UTP kabel,amivel minden siman muxik.
Mivel az UTP ugye nem is arnyekolt, gyakorlatilag nem latok kulonbseget.
Nem ertem.Lehet hogy le kene ulnom megfesulkodni

--
Az UTP kabelben az erparak meg vannak csavarva, mig a sima
telefonkabelben nincs. Valoszinuleg a bemeneten visszajon az ado altal
generalt jel. A Cat.5 UTP kabel 100 MHz-es savszelessegre van
specifikalva, ami a sima telefonkabelnek nehezsegeket okozna.

--
Jakab Peter  http://www.vekoll.vein.hu/~jap/




More information about the Elektro mailing list