Sziasztok !
> Tudja valaki, hogy milyen messze bir elmenni egy szabvany RS232-es jel
> (ha van ilyen)?
Anno 1985-tajan a Szekszardi korhazban volt olyan ADP monitorunk,
ami az SZM-4 szamitogeptol legvonalban 200 M-re volt. Volt olyan is, ahol az
adas es a vetel egymas mellett, mig kabelhiany miatt a test egeszen masfele
ment. Annyira masfele, hogy a ket ut kozotti reszen nyugodtan rajzolhattam
volna egy 50 meter atmeroju kort. A vezetek telefonos reszben fold alatti
kabel volt. A hasznalati sebesseg 4800 baud volt.
Amikor valahol bekapcsoltak valamilyen nagyobb gepet ( lift,
rontgen...) elofordult, hogy hibazott, de ezt az adatrogzito kijavitotta.
Amikor meg vihar volt rohantunk rogton vonalat bontani a
kapcsoloszekrenyen. Ha lassuak voltunk, akkor egy marek
75150 es 75154-es IC-t zsebrevagtunk es mentunk cserelni.
Az IC aljzatot az elso alkalommal beraktuk mar a nyakra.
Az aramhurkos messzebb is elment.
Udv. Tibi