MAX232-telcsi

Kátai Sándor dataqua2 at MX.Westel.hu
Wed Jul 7 10:01:21 CEST 1999


Sziasztok!
Borbely Antal irta,hogy nem indult a kommunikacioja a telefonnal.
En mar sikeresen vettem eme akadalyt egy nokia 5110-el.Az elso gondot a
nokia okozta mivel 3V-os a rendszere, a max232 pedig 5V-ra keszult a
3V-os alternativaja MAX3232. Kovetkezo gondot a tap okozta.A pc eleve
csak 6v koruli feszt adott ki a soroson.Egy 5v-os feszstab+diodaval
ejtetve lett volna a tap de nem indult el a kommunikacio.Szkopon nezve
jonehanyszaz mv-os rici ult a tapon! Rakotottem egy hameg-tapot 3v-al s
lon csoda elindult a pc-s kapcsolat.Most ott tartok,hogy inkabb
megprobalom LM317-el,amit 3v-ra allitok.Latom a telcsi konyvtarat,lehet
editalni,viszont sms-t kuldeni vagy e-mail ezni meg nem sikerult.
A datasuite 1.2-ot hasznalom hozza.Van valami otletetek a tovabblepesre?
Udv.:
SANYI